Esa recomendación de diferencial de 300mA es muy habitual para los Huawei y también para los Deye/Turbo Energy, pero realmente no debería ser necesario ( ni poniéndolo aguas arriba ).
En mi caso, tengo un diferencial regulable en el punto de inyección del inversor ( a una clema de distribución a la que entra la entrada de la calle ) que he comprobado que salta alrededor de los 80mA y sólo en ocasiones muy, muy particulares, sobre todo cuando lo arranco de cero y empiezan a inyectar un SMA y varios hoymiles que tengo conectado en la entrada "GEN".
Una vez que ya ha arrancado, lo bajo a 30mA y se acabó el problema.
PD:.. y eso que la red de distribución de mi zona es una birria espantosa...
En mi caso, tengo un diferencial regulable en el punto de inyección del inversor ( a una clema de distribución a la que entra la entrada de la calle ) que he comprobado que salta alrededor de los 80mA y sólo en ocasiones muy, muy particulares, sobre todo cuando lo arranco de cero y empiezan a inyectar un SMA y varios hoymiles que tengo conectado en la entrada "GEN".
Una vez que ya ha arrancado, lo bajo a 30mA y se acabó el problema.
PD:.. y eso que la red de distribución de mi zona es una birria espantosa...