    Buenos días,

    Necesitaría saber qué diámetro de tubo corrugado tenemos que preparar para más adelante pasar el cableado de una instalación de placas solares en una casa unifamiliar aislada.

    Os cuento un poco:
    Mi sobrino se está haciendo una casa pasiva (bueno, la empresa constructora ha hecho la estructura y nosotros estamos haciendo otros trabajos varios en la casa -instalaciones, baños, jardineria, etc).

    El caso es que dentro de una semana el constructor le pondrá el revestimiento de fachada (aislante, cámara de aire y revestimiento final) y nosotros hemos aprovechado para distribuir toda la instalación eléctrica por el exterior de la estructura, por comodidad, ya que con el revestimiento quedará todo tapado.
    Únicamente nos queda fijar el tubo corrugado por el que haremos pasar el cableado que va desde las placas solares de la cubierta hasta el cuarto de máquinas. La duda que tenemos es qué diámetro debemos poner para que luego pasen perfectamente los cables (que si no me equivoco són dos, ¿correcto?). Dado que la instalación se hará más adelante todavía no se ha puesto con el tema de calcular las secciones y tal, con lo que hemos pensado poner un corrugado de diámetro suficiente para luego no quedarnos cortos.

    En principio se pondrán ó 24 ó 30 placas y la distancia entre éstas y la maquinaria son unos 12-15 metros. Hemos pensado en poner corrugado de 30 ó 32mm de diámetro que creemos que será más que suficiente, pero os quería preguntar para ir un poco más a lo seguro.

    Si álguien que toque éste tema nos puede confirmar que vamos bien se agradecería.

    Saludos
    Jordi
     
  2. Pedro

    Pedro Forista Legendario Administrador Coordinador

    Registrado:
    24 Ene 2002
    Mensajes:
    9.628
    Me Gusta:
    18.961
    Ubicación:
    Navalcarnero
    Modelo:
    318 IS Coupe'96
    No se si @Jiro podría indicaros un poco sobre el tema. :whistle:
     
  3. Pedro

    Pedro Forista Legendario Administrador Coordinador

    Registrado:
    24 Ene 2002
    Mensajes:
    9.628
    Me Gusta:
    18.961
    Ubicación:
    Navalcarnero
    Modelo:
    318 IS Coupe'96
    A RALLYETS le gusta esto.
  4. Lomen

    Lomen Forista Senior Miembro del Club

    Registrado:
    18 Mar 2017
    Mensajes:
    5.409
    Me Gusta:
    12.621
    Ubicación:
    Madrid
    Modelo:
    Clio + E46 Comp
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Habeis dejado una salida de agua para limpiar las placas?
     
    A RALLYETS le gusta esto.
  5. RALLYETS

    RALLYETS En Practicas

    Registrado:
    30 May 2017
    Mensajes:
    213
    Me Gusta:
    100
    Ubicación:
    Barcelona
    Gracias Pedro!
    Sí, ya he visto alguna web para calcular las secciones del cableado, pero como todavía no le toca el turno a este tema lo que me interesa es una respuesta tipo: "a grosso modo, con un corrugado de X de diámetro tenéis suficiente".
    Ésto es básicamente por la cierta prisa que tenemos en colocar dicho corrugado antes de que vengan a revestir la fachada, más adelante ya nos pondremos con cálculos y tal.

    Gracias de todas formas
     
  6. RALLYETS

    RALLYETS En Practicas

    Registrado:
    30 May 2017
    Mensajes:
    213
    Me Gusta:
    100
    Ubicación:
    Barcelona
    Buenas Lomen,
    ¿Eso es necesario??? :nose:
    ¿No me estarás tomando el pelo, no? :whistle::)
     
    Última edición: 18 Abr 2022
  7. berto dh naron

    berto dh naron Forista Senior

    Registrado:
    8 Dic 2010
    Mensajes:
    6.143
    Me Gusta:
    5.267
    Ubicación:
    Narón, A Coruña
    Modelo:
    320iE92/MB VITO
    Pon 40 que nunca sabes lo que va a pasar en el futuro... (Aunque gon 32 deberia llegar)

    Estais pasando todo por fuera del ladrillo??? Y vais hacer recortar al del sate todas las placas? Se va a poner contento me da a mi...a ver si no os ahostia con el precio despues...
    Lo normal era meterlo en el trasdosado de pladur/tabiques...

    El cuadro eléctrico general tiene que ir en la entrada por CTE...creo que de las placas deberiais ir alli (caso que vayais montar una sala de baterias)
     
  8. berto dh naron

    berto dh naron Forista Senior

    Registrado:
    8 Dic 2010
    Mensajes:
    6.143
    Me Gusta:
    5.267
    Ubicación:
    Narón, A Coruña
    Modelo:
    320iE92/MB VITO
    Para lavar las placas (se requere cada cierto tiempo, ya que el polvo baja mucho la eficiencia)
    Ahora que siempre te puedes llevar una manguera desde el jardín...
     
    A RALLYETS y Lomen les gusta esto.
  9. Pedro

    Pedro Forista Legendario Administrador Coordinador

    Registrado:
    24 Ene 2002
    Mensajes:
    9.628
    Me Gusta:
    18.961
    Ubicación:
    Navalcarnero
    Modelo:
    318 IS Coupe'96
    Pero el diámetro del corrugado te lo va a dar la sección del cable que utilices, por lo que te podemos decir que uses un diámetro de X y luego necesites uno de Y. Si has puesto de más pues perfecto, pero como necesites unos cables mayores y después se te quede pequeño el corrugado te vas a acordar de muchos de nuestros familiares.

    Yo haría unos cálculos, aunque sean aproximados, para saber que es lo que voy a necesitar e ir sobre seguro.
     
    A RALLYETS le gusta esto.
  10. iri

    iri Paraglider man Miembro del Club

    Registrado:
    13 Oct 2010
    Mensajes:
    3.855
    Me Gusta:
    5.064
    Ubicación:
    Navarra
    Modelo:
    320d touring e46 150
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Lo primero a tener en cuenta para la sección del tubo es saber si los cables ya vienen con los conectores colocados (enchufes) o si es solo la manguera bipolar.
    Se secciones no te puedo asesorar, pero por mi trabajo me ha tocado ver las dos opciones.
     
    A RALLYETS le gusta esto.
  11. RALLYETS

    RALLYETS En Practicas

    Registrado:
    30 May 2017
    Mensajes:
    213
    Me Gusta:
    100
    Ubicación:
    Barcelona
    De acuerdo berto, le comentaré a mi sobrino si és factible poner de 40.

    Igual no me he explicado bien. Es una casa pasiva toda de madera (CLT se llama), no es de obra tradicional.
    Toda la estructura es de madera, nosotros hemos grapado todos los corrugados de la instalación eléctrica por el exterior de la estructura (lo que serían las paredes exteriores), entonces allí ahora pondrán un aislante térmico (no sé exactamente cuál), y añadirán unos rastreles de madera para formar la cámara de aire y en los que se fijará el revestimiento final de madera (lo que será la fachada definitiva de la casa.
    Para distribuir los corrugados nos hemos guiado por un plano del constructor donde indica exactamente la ubicación de dichos rastreles, para no obstaculizarlos.

    Gracias por tu consejo
    Jordi

    Sobre el cuadro eléctrico general, sí, hay una sala de máquinas y allí estará todo centralizado.
     
    A berto dh naron le gusta esto.
  12. RALLYETS

    RALLYETS En Practicas

    Registrado:
    30 May 2017
    Mensajes:
    213
    Me Gusta:
    100
    Ubicación:
    Barcelona
    La fachada dónde irán las placas está situada en un lado en el que el terreno hace un poco de pendiente hacía la casa, con lo que veo posible y fácil pegarle manguerazo desde el jardín. A no ser que también haya que pasarles el estropajo :whistle::floor: que entonces sí que habría que subirse al tejado...

    Gracias!
     
    A Lomen le gusta esto.
  13. RALLYETS

    RALLYETS En Practicas

    Registrado:
    30 May 2017
    Mensajes:
    213
    Me Gusta:
    100
    Ubicación:
    Barcelona
    Sí, evidentemente. Por eso pregunto, a ver si alguien que trabaje en esto me asesora y me dice que -por ejemplo- nunca se suelen usar corrugados de más de X diámetro porque por el tipo de instalación, número de placas, etc no és necesario.

    Creo que miraremos de ponerlo de 40.

    Gracias
     
  14. RALLYETS

    RALLYETS En Practicas

    Registrado:
    30 May 2017
    Mensajes:
    213
    Me Gusta:
    100
    Ubicación:
    Barcelona
    Ahí ya me pillas jeje.
    Supongo que a las malas, si viésemos que no va a pasar el cable con los conectores puestos, éstos se pueden poner a posteriori ¿correcto?
     
  15. Lomen

    Lomen Forista Senior Miembro del Club

    Registrado:
    18 Mar 2017
    Mensajes:
    5.409
    Me Gusta:
    12.621
    Ubicación:
    Madrid
    Modelo:
    Clio + E46 Comp
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Con el manguerazo para el mantenimiento habitual yo creo que te vale.
    Tener agua cerca te hace la vida facil a la hora de limpiarlas.
     
    A RALLYETS le gusta esto.
  16. jsagar

    jsagar Forista Legendario

    Registrado:
    27 Ago 2007
    Mensajes:
    11.789
    Me Gusta:
    3.827
    Ubicación:
    Burgos
    Modelo:
    e81 - g20
    si no viene detallado en el proyecto preguntad al arquitecto, que para eso está.
     
  17. Oscarcoupe

    Oscarcoupe Forista Legendario

    Registrado:
    17 Sep 2017
    Mensajes:
    8.742
    Me Gusta:
    21.071
    Mi instalación es de 32, pero yo metería dos tubos. En mi casa tengo algunos vacíos por lo q pueda meter algún día. Más vale tenerlos, que luego dejarlo por fuera o hacer rozas. Mis placas están en el tejado y el inversor en la fachada de la terraza de la buhardilla. Tienes que tener en cuenta que va de las placas al inversor y del inversor al cuadro eléctrico. El inversor tiene que tener un punto de luz para que funcione. Tienes que tener eso en cuenta también y pensar donde lo vas a poner. También tengo una toma de agua arriba para limpiar las placas. El mes pasado con lo de la nube del Sahara, no veas como estaban. Manguerazo y a funcionar.
     
    A RALLYETS le gusta esto.
  18. RALLYETS

    RALLYETS En Practicas

    Registrado:
    30 May 2017
    Mensajes:
    213
    Me Gusta:
    100
    Ubicación:
    Barcelona
    Vale Oscar, tomo nota de la posibilidad de preparar dos tubos.
    Mi sobrino tiene un cuarto donde ubicará los aparatos relacionados con la fotovoltaica, además del cuadro eléctrico etc.
    Si no es mucho preguntar ¿cuántas placas tienes instaladas?
     
    A Oscarcoupe le gusta esto.
  19. nene e39

    nene e39 Forista

    Registrado:
    6 Abr 2010
    Mensajes:
    2.037
    Me Gusta:
    1.280
    Ubicación:
    talavera de la reina
    Si es una instalación monofasica, con 32 vas más que sobrado.metiendo 10 mm de cable,sobra tubo.yo he dejado uno de 25 para tal fin,y me sobra.
     
    A RALLYETS le gusta esto.
  20. Oscarcoupe

    Oscarcoupe Forista Legendario

    Registrado:
    17 Sep 2017
    Mensajes:
    8.742
    Me Gusta:
    21.071
    Tengo solo 6 de 400w. Ese lado del tejado es pequeño. El otro lado no me sirve xq solo me daría unas 2 horas.
     
    A RALLYETS le gusta esto.
  21. berto dh naron

    berto dh naron Forista Senior

    Registrado:
    8 Dic 2010
    Mensajes:
    6.143
    Me Gusta:
    5.267
    Ubicación:
    Narón, A Coruña
    Modelo:
    320iE92/MB VITO
    Ojo con esto asegurate bien, yo iba a hacer exactamente lo mismo y el electricista me lo echo para atras.
    [​IMG]
     
  22. RALLYETS

    RALLYETS En Practicas

    Registrado:
    30 May 2017
    Mensajes:
    213
    Me Gusta:
    100
    Ubicación:
    Barcelona
    Ok, gracias por la aclaración.
     
    A Oscarcoupe le gusta esto.
  23. RALLYETS

    RALLYETS En Practicas

    Registrado:
    30 May 2017
    Mensajes:
    213
    Me Gusta:
    100
    Ubicación:
    Barcelona
    Pués si no me equivoco ésto está todo especificado en el proyecto. En ese cuarto irá el cuadro eléctrico general, el inversor, un depósito que creo que és un acumulador de ACS, y alguna cosa más que no recuerdo.
     
  24. Oscarcoupe

    Oscarcoupe Forista Legendario

    Registrado:
    17 Sep 2017
    Mensajes:
    8.742
    Me Gusta:
    21.071
    Míralo bien pero creo que cuanto más cerca esté el inversor de las placas, mejor. Y si va un acumulador de agua, estará bien previsto de las medidas de seguridad, distancias, etc, según legislación.
     
    A RALLYETS le gusta esto.
  25. povedano

    povedano En Practicas

    Registrado:
    24 Jul 2017
    Mensajes:
    280
    Me Gusta:
    371
    Modelo:
    120da
    Haz cálculos y consulta un poco el tema, sabiendo cuantos kw vas a poner en media hora se calculan todas las secciones.
    Piensa exactamente donde irá el inversor, porque con ese número de placas lo lógico es hacer dos strings, por lo que hasta el inversor duplicarías cables.

    también vas a poner solar térmica?
     
  26. RALLYETS

    RALLYETS En Practicas

    Registrado:
    30 May 2017
    Mensajes:
    213
    Me Gusta:
    100
    Ubicación:
    Barcelona
    Hola, gracias por el consejo.
    ¿Qué són los strings? ¿Quizá la acometida entre las placas y el inversor?
     
    Última edición: 18 Abr 2022
  27. jmborja

    jmborja In God I Trust! Miembro del Club

    Registrado:
    26 Ene 2002
    Mensajes:
    69.598
    Me Gusta:
    105.732
    Ubicación:
    Centro "geodésico" de España.
    Modelo:
    M57 + S54 = 527
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Una cosa …: no son dos cables sino tres, los que van de las placas al inversor.

    Si haces dos grupos (yo los haría con ese número de placas) como te comenta @povedano entonces serían cinco cables los que irían al inversor.
     
    A RALLYETS le gusta esto.
  28. RALLYETS

    RALLYETS En Practicas

    Registrado:
    30 May 2017
    Mensajes:
    213
    Me Gusta:
    100
    Ubicación:
    Barcelona
    Vale, lo tengo todo en cuenta para comentárselo a mi sobrino.

    Gracias
     
  29. RALLYETS

    RALLYETS En Practicas

    Registrado:
    30 May 2017
    Mensajes:
    213
    Me Gusta:
    100
    Ubicación:
    Barcelona
    Buenas,

    Sólo quería agradeceros a todos vuestras recomendaciones.
    Entre lo que me habéis comentado, y lo que ha investigado mi sobrino ya tenemos claro por donde tirar.

    Saludos y gracias
    Jordi
     